樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事。 
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 41016 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2025-01-03
查看bahabaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 14:42
M40動作時SET T0 K0
M41動作時SET T1 K0
再用T0跟T1去RST M40試試