最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事? 
電工小子
工控自動化之路漫漫長
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 181 點
下載積分: 584 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2025-01-02
查看電工小子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-14 19:39

  

D1>D200,M40當然動作,你又利用左下方的M40觸點接通RST M40進行復位,能復位嗎???你能復位輸出動作點,但你不能復位動作條件D1>D200,你這程序行不通的