a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-24 11:17
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,我最近在做FX5U和松下HL-G112-S-J測距傳感器用內置485口進行通訊,通訊上了,但是返回值一直報錯,不知道什么原因請做過的師傅們幫看一下

發的報文時對的,發送這個字符串:“ %01#RMD**”加上回車(H0D),然后傳感器會自動返回測量的距離,我用Q系列QJ71C24N是成功過的, 不知道為什么在FX5U上就不行

正常應該返回數值的,現在是返回“%01!03**$R” ,!03代表數據部錯誤
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2607 點
下載積分: 7523 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-09-19
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 11:49
應該是你點數設置有問題
%01#RMD**(0D)
應該是10個ASCII
你設置6個
而且照你的字串下去搬移
應該會在**後有個(00)
如果是常用的字串
你乾脆直接把她轉換成16進制寫入暫存器

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-24 11:59
引用
引用第1樓小侯于2020-11-24 11:49發表的  :
應該是你點數設置有問題
%01#RMD**(0D)
應該是10個ASCII
你設置6個
而且照你的字串下去搬移
.......

大哥,就是這個問題,發送的數據改成12就好了,我設置的6,但是我很奇怪,因為之前的項目我用的Q系列QJ71C24N做的,就是發6個就成功了,Q系列的input指令輸入的是字,一個字是兩個ASCII碼,所以沒問題,我現在用的FX5U,我并不知道RS2指令輸入的是字符的數量,所以必須發多少字符就寫多少個,所以要寫12個,我一直以為是結束字H0D的問題,搞了好久,沒想到是這個問題,太感謝了
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 6960 點
下載積分: 29487 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-09-20
查看honggun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-25 17:56
學習了,謝謝樓上的。
貸款結束
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 544 點
下載積分: 7998 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2020-01-06
最后登錄: 2024-09-19
查看貸款結束的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-26 14:42
是你沒設置8位,還是16位吧