xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-05 09:11
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
時間和激光
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 142720 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-09-17
查看時間和激光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 09:21
用6平方線,把線端子壓好。
樓主留言:
大大,為什么要6方的線。坎皇请娏鞑13.6A嗎,3000/220=13.636A      2.5方不是夠用了嗎?
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-05 09:35
引用
引用第1樓時間和激光于2020-12-05 09:21發表的  :
用6平方線,把線端子壓好。


大大,為什么要6方的線?不是電流才13.6A嗎,3000/220=13.636A      2.5方不是夠用了嗎?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-09-20
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-05 09:48
電線載流量還有一個溫度參數你考慮了嗎?
固態端子上的溫度有多少?
樓主留言:
啟動的時候肯定是恒溫的。運行中溫度沒有量過。但是有加散熱器。
時間和激光
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 142720 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-09-17
查看時間和激光的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-12-05 09:49
我公司設備輸入380V電壓3相,開關用3P,輸入2.5平方的電線,開關老壞。
我把輸入線變成10平方的了。公司不給買電線,有10平方的電線。3年沒有壞過開關。
時間和激光
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 142720 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-09-17
查看時間和激光的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-12-05 10:14
注意溫度,時間
注意環境溫度,設備發熱溫度,設備工作時間多長。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-12-05 10:38
單相3KW,2.5mm^2的銅線不太夠的,換成4mm^2可以了。固態要加裝散熱器,另外端子壓好,螺絲擰緊肯定沒事。
樓主留言:
選2.5的線會導致燒觸點嗎?散熱器加了,端子也檢查過,擰緊的,唯一的就是選用的是2.5的線,能告訴我為什么2.5不夠嗎?根據理論計算,2.5能承受15A左右電流呀,而單相3KW也才13.6A.
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1034 個
工控威望: 1293 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-09-19
查看bruce2020的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-12-05 10:58
如果固態觸電燒結,可以用LC15,檢測電流的開關。就知道加熱棒是否一直得電。要想穩定工作。尤其是烤箱類。硬件要又富余容量。否則長時間工作。老化快。
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1935 個
工控威望: 7480 點
下載積分: 86 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-09-19
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-12-05 13:46
czz674613079@163.com
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1211 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-08-01
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-12-05 14:43
40A的固態繼電器,得加散熱器呀。建議換4mm,固態本體發熱挺厲害的
工控普通人,學習在路上
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 791(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-20
查看yerong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-12-05 20:47
加熱棒冷態啟動電流超過40A