錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2024-12-23
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-28 15:18
用三菱3u與步進電機做一個定位控制,先以快速DRVI行進一段距離完成后,用M8029啟動下一段慢速DRVl指令,現出現快速轉慢速停頓明顯,有1秒左右沒有連貫性,何解呢?求高手指點。謝謝!
Lu