樓主  發表于: 2020-12-28 15:18
用三菱3u與步進電機做一個定位控制,先以快速DRVI行進一段距離完成后,用M8029啟動下一段慢速DRVl指令,現出現快速轉慢速停頓明顯,有1秒左右沒有連貫性,何解呢?求高手指點。謝謝!
Lu
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1207(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-07
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-28 16:09
不用那麼麻煩直接於慢速座標位給慢速速度就好
走行第一段高速於慢速座標位時直接給於慢速速度
執行指令時不需切開就沒有所謂頓點
樓主留言:
工藝要這樣
[ 此帖被xiao_ming在2020-12-28 17:17重新編輯 ]
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看daihdn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-28 18:27
DRVI定位指令帶加減速時間,所以會看到有停頓的現象,如果不相要停頓時間,可以使用變速指令PLSV