conlycn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 176 點
下載積分: 614 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-07-14
最后登錄: 2024-09-29
查看conlycn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-01 20:32
圖片:
不知道大家有沒遇到一種情況,PLC在STOP狀態,程序監控強制輸出Y248,QY42P模塊的 8指示燈亮,輸出電磁閥也動作,但將PLC拔到RUN狀態,用觸摸屏切換按鈕M410置ON,輸出Y248也為ON狀態,QY42P模塊的8也亮起,但輸出電磁閥卻無動作,不知道是何情況,不知道有哪位遇到同樣的問題,首先QY42P模塊是全新的。求助。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-11 23:08
有可能是子程序或者嵌套。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。