conlycn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 176 點
下載積分: 614 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-07-14
最后登錄: 2024-09-29
查看conlycn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-01 20:32
圖片:
不知道大家有沒遇到一種情況,PLC在STOP狀態,程序監控強制輸出Y248,QY42P模塊的 8指示燈亮,輸出電磁閥也動作,但將PLC拔到RUN狀態,用觸摸屏切換按鈕M410置ON,輸出Y248也為ON狀態,QY42P模塊的8也亮起,但輸出電磁閥卻無動作,不知道是何情況,不知道有哪位遇到同樣的問題,首先QY42P模塊是全新的。求助。
conlycn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 176 點
下載積分: 614 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-07-14
最后登錄: 2024-09-29
查看conlycn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-01 20:33
模塊是新的,程序中也無雙線圈情況。
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-01 21:44
猜測是雙線圈了
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-10 10:40
量過輸出端子電壓沒有?
每天學習一點點
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-10 11:54
接線問題
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-02-10 13:12
猜測是電源問題。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-11 23:08
有可能是子程序或者嵌套。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-16 16:11
雙線圈的可能性最大,比如mov K0 K4Y240 語句就能把Y248復位,你還難檢查出雙線圈