cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-14 13:16
朋友新做的雙驅動懸掛流水線,給做了個控制柜,用了2N-2AD的模塊,采樣兩個電子尺的0-10V模擬量電壓,在自己公司調試一切正常,非常完美。拿到朋友廠里安裝后,兩個驅動 變頻器的頻率波動很大,不接電機都有1.5HZ左右的波動,接上電機后,兩個變頻器頻率有時候會相差10來個HZ在波動,查原因,原來外線是他們自己廠的工人放的線,把電子尺和兩個變頻器的輸出線放到了同個管子里,變頻器一開,諧波就從電子尺的線進入到AD模塊,現在的對策是把變頻器的載波頻率調到最小,又是各種接地,并無效果!三菱公司說加電容104J,加屏蔽線,我估計效果不大,請教論壇各位大神,有何高見?還望指點一二,感激不盡! 順祝各位新年如意,身體健康!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3763 個
工控威望: 4217 點
下載積分: 135877 分
在線時間: 6431(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-09-20
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 13:23
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 254 點
下載積分: 778 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-09-20
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-14 13:32
干擾問題很難處理,換線接地。我也遇到過這種問題,一般換線,變頻器內部頻率調小。有時會干擾PLC輸入輸出一閃一閃。實在不行就只能換變頻器。還是不行,要換走modbus通訊的傳感器。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 254 點
下載積分: 778 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-09-20
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-14 13:33
如果不是PID閉環控制,最好換走modbus通訊的傳感器。
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-15 09:36
1樓的大俠,為什么兩個電容不一樣?一通道 高頻,二通道低頻?還是互換都沒事嗎?   身邊只有104J  630V的無極性瓷片電容,能用嗎?
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 5977 點
下載積分: 1053 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-09-20
查看huiming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-15 09:46
電子尺的0-10V模擬量電壓   ,  電子尺為什么不選用電流型的嗎?4-20ma的,電流抗干擾能力強。
fx5u.taobao.com
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-01-15 10:16
5樓英雄,好像2N的-2AD模塊,電流電壓模式并無真正的區別,只是多少了個250歐的電阻。我也知道 電流的穩定啊,可這不已經用10V電壓了,想在這基礎上改進一下。
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 2368 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-09-19
查看ren1823的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-01-15 10:55
搞了模擬量隔離模塊試試
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 433 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 2695 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-09-20
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-01-15 16:46
換4-20MA電阻尺,我做過幾十條類似的同步系統了。
歐姆法拉第
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 236 點
下載積分: 5156 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2020-11-11
最后登錄: 2021-04-29
查看歐姆法拉第的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-01-15 17:43
先把線分離出來.   沒有屏蔽 換成屏蔽線.    這個是基礎.

然后 按照三菱的推薦要求改.  

如果對實時性要求低, 加個軟件濾波.  另外 編程軟件里也可以配置濾波時間吧. 調到最大.  
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-05-31
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-01-16 11:03
路過,學習下