    今天看到同事寫的程序,不明白雙手按鈕控制為啥還要加延時?
學無止境
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-21 14:11
安全考慮,給你后悔的時間
見賢思齊焉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 381 點
下載積分: 2336 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2020-04-18
最后登錄: 2024-10-24
查看見賢思齊焉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-21 14:33
防呆  即使你一直按著或者被東西壓住 也只是第一次起作用  
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-11-08
查看bruce2020的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-21 14:36
就是先按一個開關,另一開關在設定的0.5秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(靜芳) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(yanshu) 嗯,安全第一
    dmf790101
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 7180 點
    下載積分: 3164 分
    在線時間: 450(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-11-10
    查看dmf790101的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-02-21 15:05
    安全考慮
    xumadc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 326 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2007-09-22
    最后登錄: 2024-11-10
    查看xumadc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-02-21 15:40
    3樓正解
    wzy139076378
    年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 11962 點
    下載積分: 1622 分
    在線時間: 957(小時)
    注冊時間: 2013-10-31
    最后登錄: 2024-11-10
    查看wzy139076378的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-02-21 20:17
    不錯
    三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
    renjiawonder
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 476 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 4836 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2023-08-01
    查看renjiawonder的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-02-21 20:24
    猜想,
    防止,震顫引起信號通斷干擾。
    renjiawonder
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 476 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 4836 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2023-08-01
    查看renjiawonder的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-02-21 20:27
    “就是先按一個開關,另一開關在設定的0.5秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。
    這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷!
    同意這觀點。
    肥肥的瘦子
    一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 2389 點
    下載積分: 2889 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2020-02-28
    最后登錄: 2024-11-09
    查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-02-21 20:31
    這是以前1200寫的,也是雙手啟動的條件 兩個350ms的符
      同時觸發
    如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-02-21 20:40
    鈍化處理
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    renjiawonder
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 476 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 4836 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2023-08-01
    查看renjiawonder的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-02-21 21:12
    鈍化處理,說的好。
    • «