最近賣客戶一臺機器,兩臺3KW的伺服機械手,伺服電機干擾厲害,所以對接地特別注意,試機前我看了他們廠的地線,動力柜上地線沒有拉過來,問說地線與所有機臺的地基連到一起了,對這樣的做法我表示了質疑,但他們已經全部這么干了,沒辦法,那就接上試機吧,前期呢只有這一臺機,一切正常,沒有一點干擾。
過完年,另一條生產線上來了(間隔有4米吧),這臺機器3臺70kw伺服電機,這就麻煩了,一開電機,我這臺電磁閥的指示燈就亮起來了,溫度也跳起來了(這個是用LM35,電壓10V的,所以比較敏感),好在位移傳感器沒有波動,電柜里的開關電源高頻電流聲很大。
三相四線濾波器上來,有點效果,波動消除了,電磁閥燈也不亮了,以為萬事大吉了,麻的,生產線上的牽引機也是臺大功率的,一開機,這邊又開始跳舞了,F(xiàn)在在想是否給已經經過濾波器的220V控制電源加一個隔離變壓器。大家對于這樣的接地系統有沒什么高招?