最近碰到個問題現場的DP網絡出現了問題,聯不上,一開始以為是軟件出問題了,沒有想到是5611卡出了問題,現在分享下維修的經驗
1、CP5611卡的驅動在安裝了STEP7軟件后就有了,這個可以排除
2、工控機通過CP5611卡和300plc通訊,判斷卡是正常的我們可以通過step7軟件可以診斷出來,在PG/PC選擇 CP5611 MPI,勾選PG是唯一主站,然后選診斷,出現正確那說明通訊卡是正常了,如果不是,要么是卡壞了要么是dp線的問題,或者電腦問題(當然電腦上有5611卡,PG/PC中采用5611的選項)
3、現場的電腦經過維修更換主板,主板不能識別CP5611卡,查看設備管理器CP5611是顯示的,因為主板的原因也是通訊不上我這邊用的工控機是研祥的換了一個主板就是不行,后來找研祥廠家買的