7yu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看7yu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-12 10:38
圖片:
問題,示例中用的D0~D3,可以用其它D點么?因為我組485網絡占了D0~D7。3Q各位,忘解答。
4~20ma輸出
[ 此貼被7yu在2008-07-12 11:33重新編輯 ]
工農兵
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工農兵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-12 14:39
TOP K0 K0 H1111 K1  這一句是往特殊模塊EEPROM里寫入初始化命令,但EEPROM有
壽命的。以上的程序里每送一次電就寫一次EEPROM,那模塊很快就會掛了,不知對不對,
我也在迷茫中。。
丁志國
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丁志國的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-12 19:13
很對!如果對電子技術有了解就知道,EEPROM的特性
7yu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看7yu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-14 08:45
3樓xd,我該怎么修改一下呢?把初始化那段拿出m8000這個并聯電路么?放到m8002中么?  另外,寫值那應該是to 不是top。我改了。
robben2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看robben2004的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-14 08:49
TOP K0 K0 H1111 K1

同問這個問題怎么解決?!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-15 22:29
如果正常生產的時候,是不會一直斷開PLC電源的,一天可能就只送一次電,下班后再斷電,這樣上電初始化PLC應該沒什么關系,要到達EEPROM的寫入次數可是一個漫長的時間,說不定到時設備早就老化了,EEPROM的問題也可忽略了。以上個人觀點!
x5186
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看x5186的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-16 13:59
用m8002連接TOP K0 K0 H1111 K1 比較合適,最好在TOP K0 K0 H1111 K1 指令執行后把它刪除。
不懂樓主往緩沖器K1-K4里送數干什么?
hanchuanyun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 171 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2016-11-02
查看hanchuanyun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-17 11:11
其實很簡單
a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-05 08:33
有沒有DA或者AD說明書。發個給我。謝謝。475100193@qq.com