樓主  發表于: 2021-04-25 17:37
臺達伺服驅動器B2
不知道為什么我給定的轉速是一秒鐘一轉
但是他都1分鐘了都沒有轉一轉,轉得超級慢那種

啟動器的顯示的數值又變得很快
不知秋有別
后來才明白以前做或者沒做的事以后都會還回來的。如果你相信自己
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 120 點
下載積分: 545 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-12-28
最后登錄: 2024-09-14
查看不知秋有別的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-25 17:37
不知道是什么參數沒設置好
獨上西樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 120 點
下載積分: 766 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-05-21
查看獨上西樓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-25 21:25
電子齒輪設置的沒有問題吧,還有上位機發脈沖的速度
樓主留言:
p1_44和45我都設置好了的
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 9206 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-09-19
查看dingzyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-26 06:44
多少脈沖轉一圈沒設置好
plc
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 296 點
下載積分: 1215 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-19
查看bdmogui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-26 08:33
臺達伺服電子齒輪比要除16000
樓主留言:
是的哦,但是還是很慢
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1935 個
工控威望: 7480 點
下載積分: 86 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-09-19
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-26 11:25
學習一下
czz674613079@163.com
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-28 16:59
P1-44,P1-45設定多少?
命令頻率是多少?
13660355656
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 119 點
下載積分: 10032 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2021-03-19
最后登錄: 2024-09-16
查看13660355656的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-04-29 11:01
電子齒輪比
命令頻率
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-04-30 18:15
一圈脈沖數沒有設對