rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-27 18:40




圖一是三菱變頻器手冊的,我原本的理解是用PLC通過控制繼電器來形成回路的通斷

圖二是我看到部分設備上變頻器的接法,PLC輸出點直接到變頻器

兩種接法都可以實現,但圖二的接法就不用繼電器。我想,是否圖二的接法就是手冊上表達的意思?求各位解惑。。。

兩種方法在使用壽命上是否有區別?  
不積跬步無以行千里
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 40766 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2024-12-23
查看bahabaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-28 11:16
如果你用的PLC是晶體管型的
會有電回沖的問題
遇到突波還是什么會直接傷害端子
如果你用的PLC繼電器型的
雖然接線沒有問題
但PLC內部繼電器是有一定壽命的
這種如果常在走停
還是覺得不要省接線或空間
并竟加裝三個外部繼電器也不須花多少時間的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(rafael) 感謝分享!