三菱JE-A伺服經常做高速往復運動的時候,經常出現回不到原點,位置累計往一個方向跑偏問題,除了正常的干擾、增益、機械間隙等問題外,有一個大概率問題是JE-A伺服參數設定的問題,F(xiàn)有設備已經好幾臺出現此問題,通過修改伺服參數PA13參數第三位的“指令輸入脈沖串濾波器選擇”,設定為3,"3:指令輸入脈沖串在200kpulses/s以下時",問題直接解決,屢試不爽