jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2024-09-13
查看jian10050708的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 15:31
三菱JE-A伺服經常做高速往復運動的時候,經常出現回不到原點,位置累計往一個方向跑偏問題,除了正常的干擾、增益、機械間隙等問題外,有一個大概率問題是JE-A伺服參數設定的問題,F(xiàn)有設備已經好幾臺出現此問題,通過修改伺服參數PA13參數第三位的“指令輸入脈沖串濾波器選擇”,設定為3,"3:指令輸入脈沖串在200kpulses/s以下時",問題直接解決,屢試不爽
秋末零九
人生看淡,不服就干
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 4899 點
下載積分: 373 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2019-08-26
最后登錄: 2024-09-13
查看秋末零九的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 16:06
  
互相學習,共同進步