jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2024-09-13
查看jian10050708的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 15:31
三菱JE-A伺服經常做高速往復運動的時候,經常出現回不到原點,位置累計往一個方向跑偏問題,除了正常的干擾、增益、機械間隙等問題外,有一個大概率問題是JE-A伺服參數設定的問題,F(xiàn)有設備已經好幾臺出現此問題,通過修改伺服參數PA13參數第三位的“指令輸入脈沖串濾波器選擇”,設定為3,"3:指令輸入脈沖串在200kpulses/s以下時",問題直接解決,屢試不爽
閑釣西風
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 368 個
工控威望: 4125 點
下載積分: 3092 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2020-09-29
最后登錄: 2024-07-30
查看閑釣西風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-28 18:31
666     
/)/)    /)/)    
  (  -.-) (-.-  )  
***^**^***      
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
閑釣西風
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 368 個
工控威望: 4125 點
下載積分: 3092 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2020-09-29
最后登錄: 2024-07-30
查看閑釣西風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-28 20:04
三菱JE-A伺服在按下復位后出現走位不準的情況下,應將PD30參數第二位的“RES (復位) 開啟時基本電路的狀態選擇”,設定為1(一般為PD30設置為0010)   "1:基本電路不斷開",問題解決。       
/)/)    /)/)    
  (  -.-) (-.-  )  
***^**^***      
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)