電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-03 23:27
歐母龍SLC2指令換算后的結果是帶符號的,但是在觸摸屏上也顯不出負數,比如把0到10V轉換成-200到800,用模擬量調試器從0V調到10V,這時PLC里面 的數據是這樣,2V以下是0到200 。2V以上到10V又是0到800,沒有負數,在PLC里監控也是這樣,觸摸屏里也是這樣顯示,這個有誰做過?怎么做?請高手指點
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-14
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 11:49
1、你應該看看數據類型對否
2、CY標志ON即為負數
[ 此帖被hlq_0815在2021-05-04 11:58重新編輯 ]
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-04 12:03
SCL2指令下面也在放了個CY標志了,標志也沒有反應,現在找到了一點頭緒,負數是要和CY標志一起運算才能輸出負數的,現在還是不會做,在研究中,
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-04 12:49
直接把讀到的值轉成浮點數,用y=ax+b,求出a,b;這不就行了?
電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-04 12:55
問題找到了,用錯標志位了,P-N說是負數標志位,實際不行,應該用P-CY才對啊