sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-07 09:58
我這有個消防水泵控制柜,性能很關鍵,是星三角啟動。自動控制PLC是西門子1200 。看到很多控制方式是手動啟停信號直接進入PLC啟停,自動也是通過PLC程序控制的,這樣的控制的擔心是如果24V電源或者PLC出問題,整個系統就癱瘓了,我想把手動不進入PLC,直接用傳統時間繼電器控制,自動通過PLC里面的時間計數器控制,哪么問題來了,圖不好搞呀,手動用時間繼電器控制。自動也得用手動的時間繼電器,不好用PLC里面的時間繼電器呀,怎么畫圖可以分開呀,就是手動用傳統的時間繼電器,自動用PLC里面的時間繼電器,圖怎么畫呀,高手給個示意圖呀,為了祖國的消防事業,為了人民財產安全,我也是殫精竭慮,想個比較好的辦法,想盡善盡美,安全可靠,大家辛苦了,有空也為祖國的消防事業貢獻下智慧。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20753 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-04
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 14:10
直接加手動/自動控制方式切換,手動時切換控制電源,控制回路,讓手動,自動完全是兩路控制,提高可靠性,做好互鎖保護就可以
樓主留言:
用電源切換手自動,但想到一個問題,這個接觸器比較大,是132KW的,手動切換的線和旋鈕的接線鋤頭承受不了哪么大的電流,會不地有這種問題!