sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-07-11
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-07 09:58
我這有個消防水泵控制柜,性能很關鍵,是星三角啟動。自動控制PLC是西門子1200 ?吹胶芏嗫刂品绞绞鞘謩訂⑼P盘栔苯舆M(jìn)入PLC啟停,自動也是通過PLC程序控制的,這樣的控制的擔心是如果24V電源或者PLC出問題,整個系統就癱瘓了,我想把手動不進入PLC,直接用傳統時間繼電器控制,自動通過PLC里面的時間計數器控制,哪么問題來了,圖不好搞呀,手動用時間繼電器控制。自動也得用手動的時間繼電器,不好用PLC里面的時間繼電器呀,怎么畫圖可以分開呀,就是手動用傳統的時間繼電器,自動用PLC里面的時間繼電器,圖怎么畫呀,高手給個示意圖呀,為了祖國的消防事業,為了人民財產安全,我也是殫精竭慮,想個比較好的辦法,想盡善盡美,安全可靠,大家辛苦了,有空也為祖國的消防事業貢獻下智慧。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 13:07
S7-1200可靠性還是可以的,再并聯繼電器回路,東西多了,故障率也會加大

特別重要的場合,都會定期檢查。不放心就多備個泵,再繼電器控制,畢竟泵也會壞的

個人見解,僅供參考
樓主留言:
泵都是一用一備的, 這個沒有問題,現在就是控制問題。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 6192 點
下載積分: 19481 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-07 14:10
直接加手動/自動控制方式切換,手動時切換控制電源,控制回路,讓手動,自動完全是兩路控制,提高可靠性,做好互鎖保護就可以
樓主留言:
用電源切換手自動,但想到一個問題,這個接觸器比較大,是132KW的,手動切換的線和旋鈕的接線鋤頭承受不了哪么大的電流,會不地有這種問題!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-07 14:56
手動就是脫開PLC的啊,但基本都是變頻器拖動水泵。
樓主留言:
這個是消防控制柜,不能用變頻器的。
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 1522(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-09
查看塞外海島的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-07 18:49
消防禁止用變頻器的
樓主留言:
這個是沒有用變頻器的,但用到了PLC