• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13112663951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 139 點
下載積分: 17948 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-07-14
最后登錄: 2024-11-13
查看13112663951的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-07 11:49
各位大神 請求幫助  我這里切割臺 X Y兩個軸    在運行過程中  偶爾會發生  PLC顯示脈沖走完了,實際上PLC只走了一半行程,在返回時剎不住車撞機,昨天發生了兩次,平時走的位置很準確,請求大神幫助。
13112663951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 139 點
下載積分: 17948 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-07-14
最后登錄: 2024-11-13
查看13112663951的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 11:51
能幫我分析下么
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2354 個
工控威望: 2783 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-14
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-07 11:54
遇到過一次這樣的故障。servo  使能線接觸不良。導致松下馬達走了一半。就停下來。再次返回時。超程。后面檢測發現是伺服使能線接觸不良導致。
JE-A的控制器。需要參考接收脈沖的頻率。參數。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
13112663951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 139 點
下載積分: 17948 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-07-14
最后登錄: 2024-11-13
查看13112663951的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-07 11:58
我的使能是控制器參數設定的,通電自動使能 ,沒有接線。還有別的可能么?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-07 12:07
按順序依次更換下列部件,使用擺除法找到問題
1、更換電源電纜
2、更換編碼器電纜
3、更換伺服電機
4、更換伺服驅動器
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
13112663951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 139 點
下載積分: 17948 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-07-14
最后登錄: 2024-11-13
查看13112663951的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-07 12:12
我驅動器調換過,那我試試動力線和編碼器電纜調換下 ,
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-05-07 12:13
引用
引用第5樓13112663951于2021-05-07 12:12發表的  :
我驅動器調換過,那我試試動力線和編碼器電纜調換下 ,



最近遇到一個類似事件,竟然是電機壞。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
13112663951
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 139 點
下載積分: 17948 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2020-07-14
最后登錄: 2024-11-13
查看13112663951的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-05-07 12:14
我是丟步 電機壞 不會報警么
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1878 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 11018 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-14
查看yerong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-05-07 12:56
發脈沖比較頭疼
伺服沒報警 沒走
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-11
查看rafael的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-05-07 13:36
只能逐個排查硬件看看了
不積跬步無以行千里
mogee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 244 點
下載積分: 951 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-11-07
查看mogee的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-05-07 14:00
看看你的發出的脈沖頻率是不是過高,伺服電機來不及執行?
liuleilei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看liuleilei的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-05-07 21:44
是不是有大功率的干擾了,做好接地
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go