樓主  發表于: 2021-06-02 23:10
現在有一個工作轉盤,需要一直循環正轉,每次轉45度,停下來后加工作業完成后,再轉45度,如果使用相對定位指令,每次轉45度,這樣一直循環,會不會引起誤差累積,導致工作時間長了位置偏離。還有就是脈沖數會不會超過最大值溢出報錯。像這樣連續正轉的轉盤,一般用 什么樣的方式做的。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 4160 點
下載積分: 44 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-11-13
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-04 13:04
只要機構精度夠,使用通訊伺服電機,閉環控制不會丟脈沖,能夠保證穩定。例如三菱的低端JE-C伺服電機就是一個很不錯的選擇。
聯系電話15071699246,QQ296686949