現在有一個工作轉盤,需要一直循環正轉,每次轉45度,停下來后加工作業完成后,再轉45度,如果使用相對定位指令,每次轉45度,這樣一直循環,會不會引起誤差累積,導致工作時間長了位置偏離。還有就是脈沖數會不會超過最大值溢出報錯。像這樣連續正轉的轉盤,一般用 什么樣的方式做的。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-03 09:34
各位老師 您們好!我現在也遇到一個類似的問題,只是我們是每次是轉180度,而且是一直往一個方向轉的,用的是西門子SMART的PLC絕對定位控制,現在的情況是轉個100次左右就會出現2MM誤差,監控伺服接收脈沖數是正常的,另外西門子PLC回原會反轉,所以工作時是不能回原點的,再就是我一直往一個方轉PLC會溢出嗎?不知道我樣的情況該如何處理的好呢?