Y0 是D8348,D8349我記得這個設置可以實現加減速的。應該和伺服沒有關系,PLC自動更改發(fā)送的脈沖頻率,
之前也是這么做的,F在沒用了。。。還有哪里要設置嗎
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-18
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-07-21 12:41
。。。。。找到原因了,他吧最大速度設置的太高了。。。