zhi7777777
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 711 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-04-10
查看zhi7777777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-28 15:40
各位大師,威綸觸摸屏一屏多機,一個觸摸MT8102IE鏈接兩個PLC,威綸觸摸屏怎樣用宏指令把1#PLC的數據寄存器D300內的數值傳輸?#PLC的數據寄存器D500中。
jiangzl725
級別: 禁止發言
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 566 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2021-07-04
最后登錄: 2024-09-19
查看jiangzl725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-29 10:57
用戶被禁言,該主題自動屏蔽!
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-17
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-29 11:09
macro_command main()
bool M=0
bool M1=0
int DTEMP1=0
GetData(M, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 0, 1)
SetData(M, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 10, 1)
GetData(M1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 2, 1)
SetData(M1, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 11, 1)
GetData(DTEMP1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", D, 100, 1)
SetData(DTEMP1, "Siemens S7-1200/S7-1500", MW, 100, 1)
end macro_command

這是我寫的一個宏指令,周期執行,測試OK,請參考!
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-17
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-29 11:14
這種方法可以實現兩種不同品牌的PLC通過一臺觸摸屏作為中間介質,通訊交換,2個不同品牌的PLC也不用寫什么通訊指令而煩惱,簡單易實現
zhi7777777
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 711 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-04-10
查看zhi7777777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-08-05 13:41
謝謝,各位的幫助,我用了威綸觸摸屏里資料傳輸(背景)這個功能就實現兩個不同品牌PLC之間的數據交換
dfjych
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 403 點
下載積分: 13585 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2021-06-25
最后登錄: 2024-08-30
查看dfjych的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-28 01:04
學習一下