接線如圖,外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路,變頻器1拖2電機,同時可以工頻/變頻切換

假如空開單獨跳斷的話(空開型號一樣),電機是直接停機還是繼續運行,繼續運行的話是不是一定會燒?
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 12:14
其中一組跳斷的話電機線圈應該不能形成回路了
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-25 13:12
建議你要么兩個電機單獨Y/D啟動,不用變頻器;

要么是不用Y/D啟動,變頻器(一般用軟啟動器)啟動,轉工頻運行,可以一拖二;

由于是風機,根據風量大小需要可調節,工頻以下運行,節能效果不錯,可以用兩個變頻器分別控制。
[ 此帖被ajunn在2021-08-25 13:49重新編輯 ]
15061004556
天宮-號
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 860 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-05-08
最后登錄: 2024-03-23
查看15061004556的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-08-25 13:15
搞不好 容易出三相短路 請慎重考慮外圍接線的邏輯外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路
維修電工
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 791(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-20
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-08-25 14:01
炸雞    越復雜越有可能呢
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1780 個
工控威望: 1917 點
下載積分: 112821 分
在線時間: 1918(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-25 15:18
變頻器本身就有軟啟動功能,一拖二也沒問題。為啥還要配星角?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-08-25 16:09
主用變頻器,當變頻器有故障的時候,可以切換成星三角啟動,算是一種預備方案吧,也并不是用變頻器來轉工頻運行,而是切換外圍電路控制,所以二選一還不能滿足要求
引用
引用第2樓ajunn于2021-08-25 13:12發表的  :
7樓  發表于: 2021-08-25 16:10
星三角只是一個備用啟動方式
引用
引用第5樓ljb6688于2021-08-25 15:18發表的  :
變頻器本身就有軟啟動功能,一拖二也沒問題。為啥還要配星角?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-08-25 16:44
變頻器故障之后可以把變頻器的電源和輸出端用接觸器斷開,用星三角啟動。注意控制條件,工頻端一定不能和變頻器直接接通,搞不好變頻器就炸了
wangsanhuzi
需要我幫忙的加qq207294234 畢業設計可幫忙
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 4117 點
下載積分: 9183 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2024-09-19
查看wangsanhuzi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-08-25 16:50
電路簡單實用就好。經濟狀況應該考慮,但需要建立安全的基礎之上。