ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-09 21:01
橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路
某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修
為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層
先把PLC拆開



然后把IO板的各種接頭保護起來
  

正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。
晾干中:


IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。


分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。
在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。


橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。
網友們有更好的辦法嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 10:17
我之前是遇到水汽過重的場合應用FX,幾次更換后,想到一個笨辦法,就是拿新的PLC直接纏上透明膠帶,雖然對PLC整體散熱非常不利,但是,也沒有什么好辦法處理,看到樓主的處理方法,讓我想起洗衣機電路板防潮的處理方法。