ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-09 21:01
橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路
某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修
為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層
先把PLC拆開



然后把IO板的各種接頭保護起來
  

正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。
晾干中:


IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。


分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。
在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。


橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。
網友們有更好的辦法嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 1026(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-09-19
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-09 22:42
機柜出入風口裝濾網,進出線口密封
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16599 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-09 23:50
引用
引用第1樓ajunn于2021-09-09 22:42發表的  :
機柜出入風口裝濾網,進出線口密封

是個辦法,但做電柜的人沒這樣細心!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-10 07:18
全封閉機柜,里面安裝空調。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 718 個
工控威望: 1096 點
下載積分: 284 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-10 09:03
歪門邪道的方法肯定有,但是不一定靠譜,也不一定治本

正道還是改善PLC安裝環境,比如最正經的是給終端客戶普及什么叫 電纜引入系統,只有甲方有意識了,才會給乙方提要求,甲方要求提出來了,這就不是細心還是不細心的問題.簡單來說,不服我們就跑合規.

然后歪路子基本上還是從現象入手,比如正壓機柜之類的...也許有用也許沒有,但是密封總是要做的~
真做不了整個電柜的密封,那就直接懟PLC,把PLC機殼內部做成正壓環境,局部正壓應該不難搞,吹風嘛~
ccxxff
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 75 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-23
最后登錄: 2022-02-18
查看ccxxff的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-10 09:11
就不能做個專業電控箱,,防塵的.
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1780 個
工控威望: 1917 點
下載積分: 112851 分
在線時間: 1918(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-09-10 09:12
裝機柜空調,我們給某軍工(不差錢)做的野外露天使用的柜子,都是全封閉的,為了散熱加了機柜空調。
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 791(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-20
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-09-10 13:14
三菱PLC沒涂三防漆??    
全封閉電箱里面再加個小電箱專門安裝PLC  進出線用航空插頭

     用正壓電箱        
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-09-11 10:17
我之前是遇到水汽過重的場合應用FX,幾次更換后,想到一個笨辦法,就是拿新的PLC直接纏上透明膠帶,雖然對PLC整體散熱非常不利,但是,也沒有什么好辦法處理,看到樓主的處理方法,讓我想起洗衣機電路板防潮的處理方法。
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 807 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1520(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-18
查看hefq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-09-11 10:43
引用
引用第7樓yerong于2021-09-10 13:14發表的  :
三菱PLC沒涂三防漆??    
全封閉電箱里面再加個小電箱專門安裝PLC  進出線用航空插頭

     用正壓電箱        


正壓電箱應該能治根
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2165 點
下載積分: 10829 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-09-20
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-09-11 10:51
不光是PLC,電箱內其他元器件也受不了吧
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1935 個
工控威望: 7480 點
下載積分: 86 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-09-19
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-09-12 23:56
全封閉加機柜空調
czz674613079@163.com