樓主  發表于: 2021-09-14 17:11
圖片:
圖片:
描述:目前問題
圖片:
剛接觸plc,目前用的FX3U-32M自己邊學邊動手嘗試,買了個DM542驅動器和兩個57步進電機,想試試drva指令(看到了好奇,就先來學這個指令了),網上找了一些資料試著寫了兩段測試用,plc燈是正常的,試了試plsy跟drvi,直接驅動電機也試了,都是只能正轉,驅動板上接線問題也排查過,我沒找到問題,求各位大大幫忙看看是不是驅動器接線出了問題,求各位大佬輕點罵。


(驅動器用的plc上0v跟24v)
[ 此帖被hb0821在2021-09-16 13:23重新編輯 ]
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-14 17:27
不動先查驅動器有無接收到脈沖,接收到了不動查齒輪比是否太小,沒接收到看PLC輸出燈是否閃爍,可以量電壓或者示波器檢查。有發送再查驅動參數,比如脈沖輸入形式,還有就是接線了。還有小概率電源線有問題導致脈沖輸出但無動作
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-09-18
查看money11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-15 09:33
PLC程序初始化條件;驅動器指撥開關參數
hb0821
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 81 點
下載積分: 359 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-08-30
最后登錄: 2024-01-17
查看hb0821的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-15 10:12
解決了電機不動的問題,是接線失誤了,但是電機運動時,我的命令無法讓電機反轉,它只會朝一個方向循環運動,這是怎么回事啊?
1105250205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5289 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-07-21
最后登錄: 2024-08-30
查看1105250205的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-15 11:59
DRVA指令第一個數據是目標地址(絕對地址),然后你的程序y3是方向。正向移動時y3通,反向移動y3斷。所以測試時先看y3的通斷情況,如果正常則是外部接線的問題,如果不正常則是程序問題
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 11954 點
下載積分: 84 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-09-21
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-16 21:50
圖片:
PUL-和DIR-串聯2K電阻
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2165 點
下載積分: 10899 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-09-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-09-17 10:01
脈沖接線錯了,雷賽的步進脈沖電壓要求是5V吧
24V需要串聯2K電阻,最好是串聯在Y輸出信號上,不要串在24V公共端上,不要問我怎么知道的
電機總是一個方向轉,可以把你的 Y1接到Y(jié)3的DIR- 上試試,看能不能反轉,要是能反轉就是步進驅動器設定的是正反脈沖模式,需要切換成脈沖+方向
要是不能轉,Y1接回PUL-,再試試,在DIR串了電阻直接短接24V-,和懸空時是否是正反轉
stremck
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 151 點
下載積分: 395 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2013-08-22
最后登錄: 2024-07-31
查看stremck的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-09-18 10:44
你這個電機運動結束沒有啊,m8029看一下手冊
我要努力努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 135 點
下載積分: 811 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2024-04-08
查看我要努力努力的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-09-24 17:16
你直接看脈沖數據累計值是增加還是減少,先排除一下程序問題
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2289 個
工控威望: 2717 點
下載積分: 4282 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-09-22
查看libin520的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-09-24 17:39
想試正反轉。直接試一下JOG+  JOG- 就很快知道是哪里的問題。接線。控制器設置。程序。很快就知道是哪里問題。步進馬達更容易查找。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。