樓主  發表于: 2021-09-15 13:37
請教一下各位,F(xiàn)X1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后綴-001的,COM直接碰到X,輸入燈就亮。 PLC內部自己有電源。

千萬不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。