y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-15 13:37
請教一下各位,F(xiàn)X1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 13:49
應該接-24V,除非你的是源型PLC
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后綴-001的,COM直接碰到X,輸入燈就亮。 PLC內部自己有電源。

千萬不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-15 14:27
PLC型號是 FX1N-60MR    
輸入電壓是AC220V那么就是FX1N-60MR-001
這個應該是固定漏型NPN的吧 沒有源型的吧?

但是別人這個設備輸入端的COM接了+24V  好像也用了一年左右,輸入開關就 接了普通的行程開關 還有NPN傳感器,還有氣缸兩線傳感器
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-15 16:00
FX1N都的10多年前就停產了的產品,如果是原裝機,應該也老化了,如果比較新,不的國產貨就的翻新貨,有問題也很正常。
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-15 17:17
  目前要維修的話也是更換新的FX3GA-60MR就可以了,
但是得找出個原因來,是這個接線問題引起的還是別的上面原因引起的壞觸點。
雪山飛狐2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2765 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-26
最后登錄: 2024-06-14
查看雪山飛狐2012的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-09-19 21:05
將COM接回到0V吧,接線錯誤當時可能能用,時間長會出故障。