威猛的小綿羊
級別: 略有小成
|
現在手上有個項目,就是FX5U需要同時和變頻器、稱重模塊走RTU通訊,打算用三菱通訊協議支持功能,請問1.通訊協議支持功能也支持1主多從嗎?2.如果可以采用的接線也是手拉手模式嗎?3.變頻器通訊口是RJ45口,從站1是變頻器,水晶頭怎么并線到從站2,你們都是怎么接線的遇到這問題? |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
RTU 是指MODBUS-RTU嗎? 這個直接用ADPRW指令啊。 |
|
---|---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
FX5U既支持MODBUS-RTU和MODBUS-TCP。FX5U的MODBUS-RTU接線和編程都簡單。FX5U的MODBUS-TCP接線簡單,編程復雜。市面上出售的稱重模塊絕大多數支持MODBUS-RTU,很少有支持MODBUS-TCP。變頻器帶RJ45接口,不一定是支持工業以太網或MODBUS-TCP通信,比如三菱E700系列的PU通信接口就是RJ45,但支持MODBUS-RTU通訊。變頻器是什么型號的,具體支持什么通訊,怎么接線,要看說明書。如果是支持MODBUS-TCP,嫌編程麻煩,可以考慮接一個TCP轉RTU模塊。 |
---|---|
|