slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-19
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 291 點
下載積分: 2888 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-09-19
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 7392 點
下載積分: 40515 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-09-19
查看陸國慶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 2601 點
下載積分: 13024 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-09-19
查看huangaijia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-25 10:30
學習 學習