sbhd516
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 2105 點
下載積分: 4332 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-05-09
最后登錄: 2024-01-21
查看sbhd516的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-22 14:50
用一個PLC好呢,還是用幾個PLC分開控制好?
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-22 14:52
肯定分開好,如果生產線比較長布線是大麻煩
流星雨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 92 點
下載積分: 325 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2019-06-06
最后登錄: 2024-09-13
查看流星雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-22 14:57
一個好
sany516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 157 點
下載積分: 2864 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2019-11-14
最后登錄: 2024-12-21
查看sany516的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-22 16:28
普通是指脈沖的嗎?
換通訊的吧。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-23 09:37
20軸 說多不多 建議還是用總線吧


INOVANCE  H3U 本體帶5軸200k高速脈沖輸出  帶網口  485  can     1個定位模塊 4軸高速脈沖輸出 最多可以擴展4個定位模塊  
[ 此帖被yerong在2021-09-23 12:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 熱心助人!
    siyatu2001
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 512 個
    工控威望: 566 點
    下載積分: 52431 分
    在線時間: 627(小時)
    注冊時間: 2021-03-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看siyatu2001的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-09-23 12:31
    匯川資料采購很垃圾,可以的話2~3個plc走總線
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-09-23 17:00
    單人做 單PLC省事  還好做 全局好把控點  多人做 多PLC分開做不容易出錯  各司其職