12樓  發表于: 2008-07-23 16:05
怎么都是用FX系列的呀,有沒有人給點Q系列AD/DA的使用經驗?
lgz
卍菩提唯心所造業,往昔所造諸惡業,皆由無始貪瞋癡,從身語意之
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 2178 點
下載積分: 7602 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-10-22
最后登錄: 2018-06-01
查看lgz的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-08-01 12:02
我也請教個問題,我用FX2N系列的模塊測0至200毫歐以內的開關電阻。單路測試沒問,電阻值準確。但并聯測有干擾,電阻值會偏大。(如80豪歐變到180之間),那位高手提下意思用什么方法測。模塊用溫控及模擬量都可以測,就是并聯開關測不到。我也試用過三臺毫歐儀測并聯開關,同樣出現以上這種現象。
564922366
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看564922366的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-08-13 14:33
我支持樓上的說法
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85391 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-24
查看wayu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-08-13 14:43
4-20mA對應0-4000去運算,完了再除以4去控制,這樣精度高些。
4-20mA對應0-1000,不運算,精度應低些的。
如果用Q的4-20mA可以對應0-12000,或0-10V對對應0-16000那就更精確了。
  • «