gugb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1116 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2024-04-18
查看gugb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-13 15:36
我有個1200plc,1214c,版本是v3.0。出現一個問題,plc集成輸入14點,只有前8個點有效,輸出10點,只有前6點能有效輸出!博途v15.1查看plc屬性,l/O地址,也只有8個輸入點,6個輸出點。有哪位師傅遇到過這種情況,請指點一下!謝謝
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-11
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-13 17:47
圖片:
接線圖如下,是否都是安裝這個接線圖來接的,還有輸入是PNP型的
前8個點是I0.0~I0.7 后面6個點是I1.0~I1.5