劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2024-09-27
查看劃水人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-14 10:06
這里幾臺3kw電機,其余都是0.5 0.75的電機  什么條件下不需要加熱過載
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-11-09
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-14 10:13
用變頻器驅動的情況下可以考慮不加熱保護
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2024-09-27
查看劃水人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-14 10:23
0.5kw熱繼,是選1.25-2A 還是 1-1.6
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-10-14 11:51
大規格變頻器帶小電機時,把電機的電流參數設定到變頻器內,可以不加熱過載保護,一定要設定不然可能電機過熱燒毀了變頻器才報警  ;一個變頻器帶多個電機時需要單獨加裝熱過載,過載電流參考電機銘牌電流
lieroott
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 91 點
下載積分: 656 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-02-18
最后登錄: 2024-07-26
查看lieroott的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-10-14 11:57
最好還是加上熱過載,花不了多少錢,關鍵是安全還放心。
劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2024-09-27
查看劃水人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-10-14 15:54
引用
引用第4樓lieroott于2021-10-14 11:57發表的  :
最好還是加上熱過載,花不了多少錢,關鍵是安全還放心。


確實,安全第一