enjoylfx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 198 點
下載積分: 879 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-10 18:45
PLC型號是Q03UDE,內置以太網口,觸摸屏是GS2110和GS2107共5個,單連任意一臺屏時正常 ,連到兩臺以上觸摸屏就開始有延遲了,延遲時間大概有3~5秒。
請有經驗的老師們指教指導,非常感謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-10 19:12
查一下IP和端口有沒沖突。
在Q03UDE里面,設置5~6個MELSOFT連接
然后所有屏和PLC IP  前三位一樣,第四位不同
如果不行,可嘗試換下網線和交換機
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jiangzl725
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 567 點
下載積分: 5411 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-07-04
最后登錄: 2024-12-22
查看jiangzl725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-10 19:38
  
enjoylfx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 198 點
下載積分: 879 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-10 21:02
引用
引用第1樓ymmfa于2021-11-10 19:12發表的  :
查一下IP和端口有沒沖突。
在Q03UDE里面,設置5~6個MELSOFT連接
然后所有屏和PLC IP  前三位一樣,第四位不同
如果不行,可嘗試換下網線和交換機

5臺屏其中三臺連接正常,中間兩臺一插上網線立馬慢
1、IP沒有沖突,PLC和屏都是同一網段,最后一位不同;
2、設置了5個UDP連接;

網線也更換了,明天再找交換機和屏更換看看效果如何
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-22
查看uthman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-11 00:46
設置為MC協議,指定端口
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-11 08:20
通訊距離是多少?
樓主留言:
最長那臺不超過15米
不懈努力,一切皆有可能 ...
enjoylfx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 198 點
下載積分: 879 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-11 10:30
引用
引用第4樓uthman于2021-11-11 00:46發表的  :
設置為MC協議,指定端口

今天早上直接更換兩臺新屏,問題解決
因急著出貨,設置MC協議這個方法沒有驗證,有時間再試下。
同時感謝各位老師出的提議
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-22
查看denghong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-12 09:48
我也越到過,

1 觀察PLC 掃描周期
2 PLC 是否與其他機臺有內置以太網 聯機交互
  你可以在程序里面多加些COM指令
  這樣屏反應會快點
樓主留言:
請教一下,COM是網絡刷新指令嗎,這個項目確實也用到CC-LINK,遠程模塊用了19塊,估計這個處理時間也有影響,下次試一下
又學會了一招,非常感謝!
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-16 09:53
前幾個月有個項目遇到跟你一樣的問題,試過無數種辦法,折騰了幾天,最后換一塊屏居然OK了,而換下來那個屏在別的同樣的線上使用又沒任何問題,真是詭異!