15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2024-05-24
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-22 11:32
兩臺一樣的設備,私服參數一樣,PLC參數設置一樣,PLC程序校驗也一樣,但其中有一臺JOG的時候只能正方向,改一下私服里面的正反轉邏輯,又只能反方向。把J4口的信號也對了一遍,沒發現異樣,有沒有遇到過這種情況的老兄請教一下;蛘呓o個建議往哪個方向排查。
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 5657 點
下載積分: 3308 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-11-13
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 11:47
你是用什么PLC?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4195 個
工控威望: 7563 點
下載積分: 14731 分
在線時間: 2845(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-13
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-22 14:07
那就檢查方向信號是否接通,或者正反轉極限位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15950083279) 真誠感謝!
  • 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
    15950083279
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 2658 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2015-08-25
    最后登錄: 2024-05-24
    查看15950083279的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-11-22 14:46
    FX5U
    引用
    引用第1樓工控肥仔于2021-11-22 11:47發表的  :
    你是用什么PLC?
    工控肥仔
    工控肥仔
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 5657 點
    下載積分: 3308 分
    在線時間: 754(小時)
    注冊時間: 2018-11-17
    最后登錄: 2024-11-13
    查看工控肥仔的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-11-22 14:48
    引用
    引用第3樓15950083279于2021-11-22 14:46發表的  :
    FX5U



              5U的話你就要檢查一下軸參數設定回原點的方向了
    21年轉行自動
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 449 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2021-02-19
    最后登錄: 2023-05-28
    查看21年轉行自動的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-11-22 15:28
    如果是伺服JOG點動就是伺服有問題,如果是PLC控制的話,要看一下控制方式,檢查一下接線
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1460 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14945 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-10-28
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-11-22 16:07
    接線看看對嗎?還有就是脈沖與方向對調一下看看PLC本體輸出點正常與否
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    d大大丶
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 2034 點
    下載積分: 21248 分
    在線時間: 425(小時)
    注冊時間: 2020-03-31
    最后登錄: 2024-11-13
    查看d大大丶的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-11-22 16:48
    控制方式改沒,脈沖+方向還是正負脈沖串還是AB相