在工廠里,觸摸屏往往位于程控室內,作為控制多個不同位置PLC的主站設備。因為觸摸屏和plc所處位置距離較為分散,重新鋪設電纜線工期長,成本高,故采用無線方式解決觸摸屏與PLC之間的通訊問題。
接下來,我們就來詳細說說威綸通觸摸屏與三菱FX3U PLC基于三菱專用協議下的無線通信實現方法。其中,威綸通觸摸屏作為主站,兩臺三菱FX3U PLC(485BD擴展)作為從站,并采用無線通訊終端DTD435MC作為實現無線通訊的硬件設備。
無線網絡圖 ▼
測試設備與參數
● 三菱PLC型號:FX3U × 2臺
● 觸摸屏型號:TK6071IQ × 1臺
● PLC擴展:FX3U-485BD × 2塊
● 無線通訊終端:DTD435MC-V96 × 3塊
● 觸摸屏數據線:觸摸屏專用Rs485數據線 × 1根
● 主從關系:1主2從
● 通訊協議:三菱專用協議
● 通訊接口:Rs485接口(兩線制)
● 供電:9-24VDC
● 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM
■ 主 要 特 征:
◆ 直接代替有線RS485方案,實現無線組網通訊;
◆ 全數字無線加密方式,保證數據安全可靠;
◆ 支持標準串口協議:Modbus RTU協議、N:N協議
接線方式
1.觸摸屏與達泰無線設備的接線
第一步:將觸摸屏專用Rs485數據線紅色導線與DTD435MC的A端口相連接; 將觸摸屏專用Rs485數據線黑色導線與DTD435MC的B端口相連接
第二步:給無線通訊終端接入天線
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電
2.PLC與達泰無線設備的接線
FX3U通訊口使用485BD模塊,因為FX3U-485BD口是四線制的,所以需要將RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再將RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。
威綸通觸摸屏主站設置
1.系統參數設置
2.觸摸屏畫面制作
3.1號從站設置
4.2號從站設置
三菱PLC從站設置
1.PLC的設置
2.PLC站號的設備
3.將程序下載到PLC
無線通訊測試
威綸通觸摸屏和FX3U分別接1塊DTD435MC-V96
通過外部給1號站和2號站X點信號,看觸摸屏對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。
通過觸摸屏上面的按鈕給1號站和2號站Y點信號,看FX3U對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。