工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-07
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-30 09:37
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
JE-B伺服和FX5-SSC模塊的問題請教,現在5U插了40ssc模塊,用SSCNET3光纖插在je-b的CN1,伺服撥碼是0,現在伺服就是無法和模塊連接上,翻了幾遍手冊就是沒看到解決原因和方法,打三菱400客服今天放假了》
模塊添加了軸,也寫入參數了
但是在伺服調試軟件可以寫入參數和jog
[ 此帖被工控菜鳥在2021-12-30 15:25重新編輯 ]
qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 333 點
下載積分: 3906 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-11-08
查看qwer0987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-30 11:41
光纖線有問題唄,模塊和伺服沒通訊上
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-07
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-30 14:02
光纖的問題嗎?就是一直通訊不上,已經換了一條了
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-07
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-30 16:55
謝謝版主平臺,已解決