l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-31 10:35
FX3U前面配置了485APD,和網絡ADP,后面配置了一個8位輸入和一個2DA模塊。程序中留作人機輸入地址的一段速度用寄存器,無端一直累加。總共有14個寄存器被鎖定。開始以為是人機問題,但是把人機的網絡線拔掉還是會累加。后面不斷測試發現和485通訊有關系。但是變頻器部分的485通訊并沒有用到這段寄存器的指令,相關搜索也沒發現多余指令影響到。只要停止485的指令傳送,這段寄存器就停止了,但是不能更改數值。然后PLC有一個輕微報警,代碼是6321,“未登錄錯誤”,以上求解路過大仙指點一下。
附件: 148001 青口1號工作站new - 副本 (3).rar (188 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 549 點
下載積分: 369 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-06 16:17
已自行解決了,是由于和校驗的地址占用到了。但是衍生一下,和校驗地址為什么會占用到,還沒時間深究。