FX3U前面配置了485APD,和網絡ADP,后面配置了一個8位輸入和一個2DA模塊。程序中留作人機輸入地址的一段速度用寄存器,無端一直累加。總共有14個寄存器被鎖定。開始以為是人機問題,但是把人機的網絡線拔掉還是會累加。后面不斷測試發現和485通訊有關系。但是變頻器部分的485通訊并沒有用到這段寄存器的指令,相關搜索也沒發現多余指令影響到。只要停止485的指令傳送,這段寄存器就停止了,但是不能更改數值。然后PLC有一個輕微報警,代碼是6321,“未登錄錯誤”,以上求解路過大仙指點一下。