pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-01 06:07
圖片:
圖片:
圖片:
   請教一下大家,Q68DAIN參數,自動刷新寫進CPU還是沒有模擬量輸出,斷電,復位,換模塊都重試過,CPU是三菱Q06UDPV   把Q68DAIN參數,自動刷新寫進去就是不行,通道允許輸出也置ON,能檢查的都檢查了   現在懷疑是Q06UDPV CPU不支持Q68DAIN這個模塊  請教一下大家    日本人的程序加一個模塊都這么困難嘛    幾張圖片給大家看一下,為什么這寫進去的模塊反復查看沒有不一樣的,智能功能模塊還是沒有啟用成功,問題到底在哪里,求救  
[ 此帖被pybsgaip在2022-01-01 06:44重新編輯 ]
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-01 12:05
怎么可能   確定PLC沒報錯? 接線沒問題?
項目、視覺、通訊QQ3515716
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-03 08:16
你確定寫了智能模塊參數?
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-05 08:48
線接錯了,太不小心了  然后讓別人看了一下,遠程把我模塊分辨率給改了,一波三折啊