tysca
tysca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 254 點
下載積分: 754 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2024-08-24
查看tysca的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-16 20:15
一臺設備重啟后 HMI MT8104XH 與三菱PLC無法通訊;HMi換了記憶電池;由于PLC與HMI都有加密 無法上傳程序檢查;通訊電纜也檢查替換過;均無法解決;難道是物理串口損壞;請各位大神賜教 謝謝
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2360 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-09-26
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-17 08:54
一般不存在的,先確認硬件,很簡單,使用排除法,用PLC與威綸通其他HMI連接,HMI設置正確,能通信上,說明PLC和線都是好的;如不能再替換通信線,還不能換再替換三菱PLC,以此類推,先排除硬件問題;硬件都沒問題那么就是HMI或者PLC的設置問題