yyyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 129 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2022-07-05
查看yyyl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-12 19:13
圖片:
我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-13 14:13
溫控表需要在通訊菜單設置可寫
yyyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 129 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2022-07-05
查看yyyl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-14 08:46
引用
引用第1樓廖俊斌于2022-03-13 14:13發表的  :
溫控表需要在通訊菜單設置可寫

要改寫哪個通訊設置?通訊參數設置肯定沒問題,因為數值可以讀出來;寫入值時,哪個參數在起作用?謝謝
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-12-18
查看twtynijj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-14 08:51
溫控表要打開允許寫操作的功能。將它打開。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-14 09:16
通信寫入功能要ON
yyyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 129 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2022-07-05
查看yyyl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-24 12:26
謝謝三四樓的回答。我以為要手動打開這個功能,始終找不到這個參數。最后是通過通訊打開的。謝謝
yyyl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 129 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2022-07-05
查看yyyl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-03-24 12:29
以前從沒用過這種溫控儀。這次用起來,整體感覺有點復雜。
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-03-24 19:34
地址2002是實際溫度 只讀
地址2103是設定溫度