致良知
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 91 點
下載積分: 1886 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-06-11
最后登錄: 2022-09-03
查看致良知的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-20 23:11
圖片:
那位大佬解答一下這種繼電器的原理和接線
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-21 17:28
從圖上看就是個4P普通繼電器
Your happiness is everything.
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1035 個
工控威望: 1294 點
下載積分: 3295 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-09-20
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-21 18:19
IN 這里好搞,+接24V正極,- 接PLC輸出的Y接點。
原理,給繼電器通電。OUT觸電動作。吸合。歐姆龍這種固態繼電器還是非常不錯的。
OUT端就相當是開關了。
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 4391 點
下載積分: 2768 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-09-21
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-22 10:45
G6B系列的繼電器...一個底座是插4個小繼電器的那種...圖上不是有嗎8.4.12.16是一組。+-線圈....常開接負載...
致良知
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 91 點
下載積分: 1886 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-06-11
最后登錄: 2022-09-03
查看致良知的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-29 11:45
多謝各位解答