FX5U的PLC,控制伺服走位置,驅動 M0 , 用 Y0 發脈沖, 走到位置后,用 SM5516 還是 SM8029 復位 M0 ? 用哪個比較好??
我是菜鳥。
向青超棒啊
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 79 點
下載積分: 1097 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2024-09-10
查看向青超棒啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-28 11:41
SM5516是脈沖輸出中監控,SM8029是指令執行完成,三菱定位 指令用的是指令正常結束和異常結束的常閉點復位的