春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-28 09:01
FX5U的PLC,控制伺服走位置,驅動 M0 , 用 Y0 發脈沖, 走到位置后,用 SM5516 還是 SM8029 復位 M0 ? 用哪個比較好??
我是菜鳥。
何美佳
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1527 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2021-08-11
最后登錄: 2024-11-07
查看何美佳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-28 11:15
用指令里的M點,或者位置對比
向青超棒啊
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 79 點
下載積分: 1097 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2024-09-10
查看向青超棒啊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-28 11:41
SM5516是脈沖輸出中監控,SM8029是指令執行完成,三菱定位 指令用的是指令正常結束和異常結束的常閉點復位的
hankaiend
就是一個字--------堅持!~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 4122 點
下載積分: 5412 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-05-12
最后登錄: 2024-11-14
查看hankaiend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-28 20:36
用完成位就可以了。
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 7617 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-11-13
查看tcrj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-28 23:04
M8029是為了兼容3U,是3U模式下用,不靈活。5U定位模式有正常結束信號,自己定義就可以,很方便靈活
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-29 00:54
請問如何自己定義呢?
引用
引用第4樓tcrj于2022-03-28 23:04發表的  :
M8029是為了兼容3U,是3U模式下用,不靈活。5U定位模式有正常結束信號,自己定義就可以,很方便靈活
我是菜鳥。
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1294 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-11-15
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-03-29 09:50
比如DDRVA,指令最后一個是填寫的正常結束或者異常的結束信號,可以用這個結合下
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 25329 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-11-15
查看月灬洛的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-08-25 16:42
5U用自定義的結束標志位,做連續定位能坑死,至少間隔2.5s才可以連續定位的。用SM5500結合自定義標志位,也出過問題。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4207 個
工控威望: 7576 點
下載積分: 14769 分
在線時間: 2850(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-15
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-08-25 17:18
引用
引用第7樓月灬洛于2022-08-25 16:42發表的  :
5U用自定義的結束標志位,做連續定位能坑死,至少間隔2.5s才可以連續定位的。用SM5500結合自定義標志位,也出過問題。

你沒有搞懂周期問題啊……我都沒有用過延時,就是跳過周期……下一個周期在接通
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-08-28 13:23
引用
引用第7樓月灬洛于2022-08-25 16:42發表的  :
5U用自定義的結束標志位,做連續定位能坑死,至少間隔2.5s才可以連續定位的。用SM5500結合自定義標志位,也出過問題。

三菱要真這么拉垮早都賣不動了
愛在西元前
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 117 點
下載積分: 564 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2022-05-23
最后登錄: 2024-10-23
查看愛在西元前的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-08-29 15:48
直接用定位當前位置等于目標位置,SM5500為OFF,軸不在BUSY狀態,表示定位完成