設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-30 15:44
真心很難!
我見過有的工廠,他們用鋼釬插入地下1米,這應該真的是接地了吧。
結果也不行。干擾仍然很強。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-30 19:06
接地,都有標準規范的!
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-30 19:51
干擾原因有很多種!干擾來源也有多種多樣,先確定好干擾源才好應付解決,
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-30 20:08
引用
引用樓主書香伴侶于2022-03-30 15:27發表的 設備如何接地才能稱之為標準接地???? :
設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????


找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。

接地電阻的大小與當?shù)氐耐寥离娮杪视嘘P(guān),盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-11-12
查看bruce2020的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-30 20:09
接地這種東西。怎么說呢。我們運動pallet,產生靜電,導致膠輪步進馬達定位不準的問題更加難解決。一個工件在一個流動的支撐架上。支撐架有在膠輪上流動。每個主動膠輪就是一個步進馬達。停止位可以參數設置。發個信號,讓它在設置的位置停。受靜電干擾。停的位置不一樣。發生的情況,把支撐架拿出來清潔。再放進去。就容易出現跑位置不準確。
高爾夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 636 點
下載積分: 2703 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2020-09-09
最后登錄: 2024-05-31
查看高爾夫的基的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-03-31 00:03
你是保護接零 還是保護接地的方法
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-03-31 09:50
看看國家標準就知道什么是標準接地了。像變電站,發電站那些都是必須按國家標準來的,接地電阻不達標必須重做接地樁。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82479 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-14
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-03-31 11:36
引用
引用第4樓老兔子于2022-03-30 20:08發表的  :


找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。

接地電阻的大小與當?shù)氐耐寥离娮杪视嘘P(guān),盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。

電工基礎標桿。補充一下:接地線應用多股軟祼銅線,接地線的截面積不得小于25平方毫米。